Zobrazit plnou verzi příspěvku: Některé popisky výšek v řezech zem.tělesa chybné

Mantlík
21.03.2017, 19:41
Zdravím přáteléBuď mi už hrabe nebo si civil ze mně dělá srandu ...Mám zemní těleso -OK. Svahy sedí - OK. řezy GRAFICKY sedí - OK.Ale NĚKTERÉ výšky v řezech - mám pouze jeden styl popisků - sedí a jiné nikoliv - i když graficky je to v pořádku ...Např. jedno těleso mám vodorovné, popisky sklonů píšou  "horizontální", a popisky výšek jsou několikrát správně a na hraně svahu je hodnota výšky najednou o cca 50 cm menší Zemní těleso je děláno přes Nlinii s danou výškou (369,15). Ať vyberu ve vlstnostech skupiny řezů jakékoliv popisky výšek ZT, je to stejné ... Liší se pouze umístěním výšky.Soubor byl založen v Civilu 2012 , pak se v 2012 a 2015 dělaly řezy komunikací, ale HTU jsem dělal až v 2017.Přikládám obrázek - na hraně svahu vpravo má být také 369,15. Podobně se řezy chovají i v jiných místechČím to může být ?Díky

martinfolber
21.03.2017, 20:28
Dobrý večer,to je skutečně podivné, ale pro analýzu problému nám prosím pošlete přes Helpdesk výkres. Už jsem od některých zákazníků slyšel zvláštní chování stylů kvůli kompatibilitě z 2012 ve 2017...ale pro jistotu se na něj podíváme.

martinfolber
21.03.2017, 22:28
Pro ostatní - záhadu jsme rozluštili. Byla to jen drobnost - Civil ve stylu popisoval na počátku segmentu povrchu jeho koncovou výšku... Z toho vyplývá, že doporučujeme používat naše aktuální šablony pro C3D.

Mantlík
22.03.2017, 14:15

Musím pochválit p. Folbra za bleskovou odpověď i v pozdních večerních
hodinách. Bohužel pro něj si ale tím na sebe plete bič. Ale budu se
snažit to nezneužívat.