Zobrazit plnou verzi příspěvku: Problém s tiskem

olaf
29.05.2006, 13:02
Dobrý den!Máme problem při tisku vykresů 2MB na plotrech HP 230 a HP 330(Paměť plotrů byla zvýšena na 12MB). Z AC2000.Některé horizontální čáry nejsou vykresleny, např. některé vynášecí čáry, některé osy... Neví někdo co s tím?

Vladimír Michl
29.05.2006, 13:56
Velikost DWG výkresů není podstatná. Zkuste nastavit v ovladači volbu "Process in computer". Pokud se to děje na Windows XP, upgradujte AutoCAD nebo downgradujte operační systém.

Petr Bláha
29.05.2006, 14:01
Ano, jak říká pan Michl, na velikosti zde opravdu nezáleží. Ještě bych zkusil novější ovladač na plotr a plotr vypnout, vytáhnout ze zásuvky, chvilku počkat a znovu zapnout.
Jinak jestli to začalo dělat až po upgradu paměti v plotrech, mohlo by to být i vadnými nebo nekompatibilními RAM moduly.Petr Bláha2006-5-29 14:2:12

Buba
29.05.2006, 14:11
Mali sme HP 350C a na niektoré 2MB súbory nám 32MB v nestačilo. Upgradovali sme ploter na HP 500 so 64MB a ten nám zatiaľ stačí.
Nepotrebovali sme upgradeovať ani OS ani Acad. Preto si myslím, že to súvisí aj s tou pamäťou aj s modelom plotra. Riešili sme to vtedy tiež tlačou cez PC a nie na priamo, ale bolo to temer nepoužiteľné a občas to úplne zblblo.
Môj záver: Vyskúšajte ešte zopár výkresov, ak budete s podobnými v budúcnosti pracovať vo veľkom rozsahu, oplatí sa Vám podľa mňa upgradeovať ploter, ak nie tak len poproste známeho, nech Vám to vytlačí.

Buba
29.05.2006, 14:12
Samozrejme, že odpovede pána Michla a Bláhy sú tiež možné riešenia. Treba odskúšať všetko a potom prídete na príčinu.

Ivan Rybák
29.05.2006, 14:12
Jak uvádí pan Michl - problém většinou vyřeší volba"In computer" na ovladači.

Petr Bláha
29.05.2006, 14:32
U starších plotrů to asi pomůže, ale u novějších plotrů je volba "In Computer" špatná cesta! Přestane fungovat historie tisků v plotru, zlobí volba Inked Area, atd. Testováno na HP1050C a HP750C se také nechoval zrovna optimálně.

Ľubomír Pápay
29.05.2006, 14:39
Je tu ešte jadna možnosť. Možno sa niekomu bude zdať smiešna, ale mne
vyriešila obdobný problém. Pozrite sa na dátum spotreby atramentovej
náplne!
Lubo



Ivan Rybák
29.05.2006, 14:50

[QUOTE=Petr Bláha]U starších plotrů to asi pomůže, ale u novějších plotrů je volba "In Computer" špatná cesta! Přestane fungovat historie tisků v plotru, zlobí volba Inked Area, atd. Testováno na HP1050C a HP750C se také nechoval zrovna optimálně.[/QUOTE]Používáme na HP750C bez problémů (Inked Area máme nastaveno na plotru).

Ferdinand
31.05.2006, 15:04
Driver?