Zobrazit plnou verzi příspěvku: UPS umístění

petrik11
25.03.2018, 20:28
Zdravím,chtěl jsem se zeptat, zdali je možné umístit UPS pro evakuační výtah hned vedle šachty pro výtah, když je šachta součástí CHÚC A?Pro pochopení přikládám screen z projektu.Jedná se o místnost 1.26 . Má plochu přes 8m2 . Dále bych se chtěl zeptat, zdali musí být místnost pro záložní zdroj samostatný požární úsek a pokud ano, jaké má požární zatížení.Poslední dotaz se týká dostatečného výkonu UPS pro evakuační výtah?Děkuji moc za rady a zkušenosti

vbehun
26.03.2018, 16:01
Nevím, zda jste na správném fóru. Uvedená m.č. 1.26 je zřejmě místnost pod schody se stropem na 4,20 m.Kde je umístěn rozváděč výtahu? Pokud na tomtéž místě bude i UPS, nebude to chyba.Tyto věci by měl řešit požární specialista - viz Vyhláška č. 246/2001 Sb. (Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- vyhláška o požární prevenci), §5 - Projektování požárně bezpečnostních zařízení.
vbehun2018-03-26 16:05:57

Bonavox
26.03.2018, 19:49
[QUOTE=vbehun]Nevím, zda jste na správném fóru. Tyto věci by měl řešit požární specialista ...[/QUOTE]
Podle toho, co bývá k vidění v praxi, bych si o požárních "specialistech" příliš nedělal iluze ...[QUOTE=petrik11]Dále bych se chtěl zeptat, zdali musí být místnost pro záložní zdroj samostatný požární úsek a pokud ano, jaké má požární zatížení.[/QUOTE]No, pokud projektujete napájení požárně bezpečnostních zařízení, tak by bylo dobré o tom něco vědět.ČSN 73 0848 znáte? Četl jste ji? Velmi bych to doporučoval.Např. čl. 5.1: Samostatné požární úseky musí tvořit ... agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny pro napájení požárně bezpečnostních zařízeníDále bych studiu velmi doporučil ČSN 27 4014, zejména její přílohu A.Všimněte si, že UPS musí tvořit samostatný zdroj, napojený přes automatický přepínač.Taky se vyvarujte některým velmi častým chybám:- aktivací CENTRAL STOP nesmíte vypnout síťový přívod pro požární zařízení (protože pak nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů)- přívod nesmíte jen tak prohnat přes UPS s tím, že je jakože hotovo (pak opět nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů)[QUOTE=petrik11]Poslední dotaz se týká dostatečného výkonu UPS pro evakuační výtah?[/QUOTE]Tady velký pozor, protože UPS zpravidla nejsou určeny pro napájení motorových zátěží.Pokud mají napájet motorové zátěže, pak zpravidla musí být dost předimenzovány.Pozor taky na to, že UPS má nějaké ztráty, zpravidla 4 % (ty lepší) až třeba 10 % (ty levnější) výkonu.PS: Tady máte pro inspiraci odstrašující příklad, jak to nedělat:http://www.janhlavaty.cz/2017/05/ze-dvou-nezavislych-zdroju.html
Bonavox2018-03-26 19:54:26

petrik11
27.03.2018, 08:41
vbehun: Místnost č. 1.26 je v prvním nadzemním podlaží v úrovni 0,000. Je to snad špatně zakreslené?Nevidím důvod, proč by tam měla být chyba.Bonavox: Ano normu ČSN 73 0848, jen ne tak detailně.Za tip na ČSN 27 4014 velice děkuji.Jaký zdroj je tedy vhodný pro napájení evakuačního výtahu. Nyní jsem měl motogenerátor, který byl umístěn vedle objektu, ale zdá se mi to na jeden výtah až moc (dalším problémem z požárního hlediska je dostatečná zásoba paliva pro generátor). Proto jsem druhé nezávislé napájení chtěl vyřešit přes UPS.

Bonavox
28.03.2018, 11:55
Já jsem nepsal, že UPS není vhodná pro napájení evakuačního výtahu.Jen jsem psal, že je potřeba dávat pozor na její dimenzování (zásadně se nedimenzuje podle kW, ale podle rozběhových proudů).

petrik11
28.03.2018, 12:21
Dobře, děkuji za radu.