Zobrazit plnou verzi příspěvku: Xref a zobrazení čáry v rozvržení

PepaR
25.11.2009, 09:49
Dobrý den,
 
mám legendu hmot (kreslena 1:1, LTSCALE = 1), kterou vkládám jako Xref do rozvržení každého z půdorysů a řezů, nicméně se mi špatně zobrazuje měřítko typu čáry a nezabírá aní PSLTSCALE.
 
Jedinou možností je změnit LTSCALE na 50 ve výkrese s rozvržením, ale to se mi nezmění nejen pro rozvržení, ale pro celý výkres což je nežádoucí?
 
Neví rposím někdo, jak na to vyzrát, krom toho abych to nakreslil v Xrefu v 1:50?
 


Předem děkuji za odpovědi

Vladimír Michl
25.11.2009, 11:07
Pro Xref platí stejné nastavení měřítka čar jako pro jakoukoliv jinou entitu. Pokud nepomůže globální nastavení třech "LTSCALE" proměnných (kombinujete různá měřítka), pak asi bude potřeba nastavit měřítka pro jednotlivé entity legendy.
 
Viz též:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1223

VlJanecek
25.11.2009, 11:10
Nebo dejte legendu do samostatného výřezu.

PepaR
25.11.2009, 18:03
legenda do samostatného výřezu nic neřeší. nakonec jsme si pohrál s měřítkem  xrefu, byla to nejjednodušší cesta.
 
Děkuju za rady.PepaR2009-11-25 18:05:00

alda
26.11.2009, 07:15
zdravím.
Měl bych dotaz k vlastní legendě. Nevadilo někomu že v legendě vykazujete materiály které na výkrese ani nemůžou být, např. zemina, štěrky v půdoryse? Pokud používáte sady listů (viz. Váš vzorový projekt při GGMenu)  tak je asi výhodnější použít xref, ale my co kreslíme "vše v jednom" spíše použijeme výřez. To potom mám legendu pro půdorysy a legendu pro řezy.

PepaR
26.11.2009, 07:21
ad vše v jednom)
Vše v jednom zásadně nekreslím a to z několika důvodů:
1) Moc velký soubor, stačí jedna chyba a Vaše práce (pokud pravidelně nezálohujete) je tam, kde se ani myška neschová.
2) Nemožnost snadné kontroly provázanosti dza patra dle 0,0,0 sedí nad sebou.
3) Nemožnost kopírovat přes 0,0,0.
4) Zbytečně se najezdíte a nazoomujete.
Jak se ale říká proti gustu žádný dišputát, dřív jsem jel taky vše "all in one", ale časem jsme od toho upustil.
  
ad legenda)
Máte pravdu, ale řeším to tak, že legendu xrefuji do všech půdorysů, takže máme jednu variantu legendy pro řez, kterou jste viděl na brázku a pak ořezanou variantu pro půdorysy, kde není zemina atd. Stalo se mi ale, že jsem dělal např. v základech a 1PP dílčí řezy, akže jsme tam nechal i tu zeminu.PepaR2009-11-26 07:22:23

alda
26.11.2009, 07:29
Díky
Třeba časem u nás přidám ke "sprostému" slovu xrefy i další "sprosté" slovo sada listů :-)))

PepaR
26.11.2009, 07:43
Jo no, přesvědčit někoho k používání nečeho nového, byť by mu to ulehčilo práci i čas je někdy nadlidský úkol ;).