Zobrazit plnou verzi příspěvku: Zakreslení přičky nedosahující stropu
Jakým způsobem (normově správně) zakreslit v půdorysu příčku, která nedosahuju až do stropu nebo k pohledu a končí cca 30c-50cm pod?
mnementh
01.04.2014, 12:08
řešime to tlustou řezovou čarou a popisem
Řešení je ve hvězdách.Někdy se kresli slabě, bez šraf, s odkazem na výšku - tak by to asi mělo být.Někdy i silně, šrafovaně s odkazem výšky.
Ona si to totiž i sama norma odporuje (přiložena je dotčená část).ČSN-01-3420.pdfDo dneška nechápu proč mam tu nejméně podstatnou část kreslit silně - OBKLADY. Největší zhovadilost.
Pokud se bavíme o poměru tlouštěk čar velmi tlustá, tlustá, tak příčku nedosahující po strop kreslím tlustě s tím, že na ni odkáži půdorysnou kótou výšky v rámečku.Obklad se kreslí tak proto, neb při harmonizaci zakreslovací normy se řeklo, že všechny speciální povrchové úpravy by měly být velmi tlustě čerchovanou čarou. U klasických obkladů je to velmi nepraktické a ta velmi tlustá znesnadňuje čitelnost výkresu.Osobně jsem toho názoru, že zakreslovací norma by měla projít revizí a bylo by milé, kdyby reflektovala aktuální vývoj, postup projektování ve stavebnictví (BIM, koordinace). V dnešní době mi totiž mnohdy přijde strašně pracné ohýbat BIM model kvůli zakreslování, když při koordinaci samotné mi ten samý model přinese 2x více užitku než správné zakreslená čára.