vbehun napsal(a):
Nevím, zda jste na správném fóru. Tyto věci by měl řešit požární specialista ... |
Podle toho, co bývá k vidění v praxi, bych si o požárních "specialistech" příliš nedělal iluze ...
petrik11 napsal(a):
Dále bych se chtěl zeptat, zdali musí být místnost pro záložní zdroj samostatný požární úsek a pokud ano, jaké má požární zatížení. |
No, pokud projektujete napájení požárně bezpečnostních zařízení, tak by bylo dobré o tom něco vědět.
ČSN 73 0848 znáte? Četl jste ji? Velmi bych to doporučoval. Např. čl. 5.1: Samostatné požární úseky musí tvořit ... agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
Dále bych studiu velmi doporučil ČSN 27 4014, zejména její přílohu A. Všimněte si, že UPS musí tvořit samostatný zdroj, napojený přes automatický přepínač.
Taky se vyvarujte některým velmi častým chybám: - aktivací CENTRAL STOP nesmíte vypnout síťový přívod pro požární zařízení (protože pak nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů) - přívod nesmíte jen tak prohnat přes UPS s tím, že je jakože hotovo (pak opět nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů)
petrik11 napsal(a):
Poslední dotaz se týká dostatečného výkonu UPS pro evakuační výtah? |
Tady velký pozor, protože UPS zpravidla nejsou určeny pro napájení motorových zátěží. Pokud mají napájet motorové zátěže, pak zpravidla musí být dost předimenzovány. Pozor taky na to, že UPS má nějaké ztráty, zpravidla 4 % (ty lepší) až třeba 10 % (ty levnější) výkonu.
PS: Tady máte pro inspiraci odstrašující příklad, jak to nedělat: http://www.janhlavaty.cz/2017/05/ze-dvou-nezavislych-zdroju.html" rel="nofollow - http://www.janhlavaty.cz/2017/05/ze-dvou-nezavislych-zdroju.html
|