Vytisknout stránku | Zavřít okno

půdorysná kóta výšky stěny

Vytištěno z: CAD Fórum
Kategorie: Autodesk - stavebnictví, strojírenství, CAD/GIS
Název fóra: Revit, BIM
Popis fóra: Diskuse k AEC CAD/BIM aplikacím Autodesk Revit, Revit LT, AEC Collection, Autodesk Forma, Dynamo, ACC
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32614
Datum vytištění: 13.čer.2026 v 05:07


Téma: půdorysná kóta výšky stěny
Odeslal: Žufi
Předmět: půdorysná kóta výšky stěny
Datum odeslání: 11.lis.2021 v 11:44
Zdravím, co dělám špatně, když chci zakótovat výšku stěny v půdoryse? 
spodní hranu (spodní výšku) zobrazuje korektně, u horní výšky ukáže jen otazníky, a jako horní hodnotu ve vlastnostech ukazuje nějakou nesmyslonou hodnotu  
Stěna je rovná, bez úprav profilu, ve 3D ukazuje správné výšky. 
A včil, co dělám špatně? 





Odpovědi:
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 11.lis.2021 v 14:37
Vy nic, ale Revit musí při zobrazení té informace vidět na obě hrany (proč to tak je nevím), ale normálně tu horní nevidíte, proto ten ? . Zkuste si rovinu řezu v tom půdorysu změnit nad horní hranu stěny a údaj se objeví.
Ale můžete to vyřešit popiskou, ta umí zobrazit ty údaje z vlastností stěny, akorát horní hrana je vypočtený parametr.


-------------
PJ

http://www.jirat.cz" rel="nofollow - www.jirat.cz


Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 11.lis.2021 v 15:26
Kóta v zalomené výšce pohledu <> Výšková kóta v normálním půdorysu <> Popiska stěny



-------------
PJ

http://www.jirat.cz" rel="nofollow - www.jirat.cz


Odeslal: Žufi
Datum odeslání: 12.lis.2021 v 06:59
Nebudu si kazit zážitek ze Svatomartinského a nadávat, napíšu to do kolonky: "to_nejde_jednoduše_protože_Revit " a budu si to dopočítávat. děkuji



Vytisknout stránku | Zavřít okno