Téma: Civil - proměnná FILEDIA
Odeslal: Stageko
Předmět: Civil - proměnná FILEDIA
Datum odeslání: 24.lis.2021 v 09:17
Prosím o radu ohledně nastavení proměnné "FILEDIA", která nastavuje otevírání/ukládání výkresů (příkazový řádek/klasicky přes okno).
Tuto proměnnou mám po každém novém spuštění Civilu 3D nastavenou na hodnotu 0, čili otevírání/ukládání přes příkazový řádek. Pokaždé pak tedy musím přenastavovat na hodnotu 1. 
Rád bych ji měl ale automaticky ihned po spuštění programu nastavenou na hodnotu 1.
Jak toho docílím?

Děkuji



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 24.lis.2021 v 09:23
Hodnota této proměnné je ukládána v profilu uživatele (tedy v Registry). Pokud neděláte nějaká nestandardní "kouzla" s profilem, její nastavení se mezi sezeními zapamatuje. Další možnost je, že používáte nějakou nadstavbovou aplikaci, která ji resetuje.
Zkuste SysVarLock jestli zjistí, kde dojde k pokusu o její změnu.


-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: Stageko
Datum odeslání: 24.lis.2021 v 10:02
Díky za rychlou odezvu. Vyzkouším Smile