Ahoj,

kreslim venkovni zaluzie pomoci curtain wall, ale nedari se mi automaticky odstranit System panel - Glazed. 

Musim pokazde vybrat kazdy zvlast a nastavit ho jako empty. Existuje jine reseni?





Odpovědi:
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 16.bře.2023 v 11:11
zdravím,
v definici CW jako vyplň nadefinovat  "empty panel" jako default. Pozor, je to "systémový panel" a někdy ho lidi ve svých šablonách nenachází.... zkuste zagooglit "empy panel.... revit" 


-------------
JASponza

ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24

Win 10, 11 x64


Odeslal: splonk
Datum odeslání: 16.bře.2023 v 11:20
něco jsem u sebe našel... vyzkoušejte.. je to ve verzi  R2021

https://www.dropbox.com/s/vf6iehzhsif5qo3/CW%20Pr%C3%A1zdn%C3%BD%20panel.zip?dl=0" rel="nofollow - https://www.dropbox.com/s/vf6iehzhsif5qo3/CW%20Pr%C3%A1zdn%C3%BD%20panel.zip?dl=0


-------------
JASponza

ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24

Win 10, 11 x64


Odeslal: 5fred5
Datum odeslání: 16.bře.2023 v 11:25
Diky moc. Uz jsem to nasel. V nastaveni:

curtain Panel - mel jsem nastaveno None s tim ze to vytvarelo panel. Kdyz jsem None nastavil na Empty, Funguje to, jak ma. 