Dobrý den, nedávno jsem vedl zajímavou debatu na nutnost použití zábradlí u francouzkého okna (jak pro okno v nadzemním, tak i pro přízemní podlaží), neboť ve stavební vyhlášce je definovaná výška parapetu oken min. 850 mm. Jak prosím nahlížíte na tuto problematiku Vy?
Upravil PepaR - 09.lis.2012 v 11:27 |
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Pokud mam pod oknem volný prostor hlubší než 500 mm (nejsem si jist - přesně dle ČSN zábradlí), tak by se zábradlí mělo osadit.
Dále se dá francouzské okno definovat jako balkonové dveře - a pro dveře parapet neplatí. |
|
![]() |
|
Buba ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
![]() |
Zdieľam rovnaký názor ako zdrk
|
|
![]() |
|
Buba ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
![]() |
Ešte som našla:
Ustanoveni § 31 vyhlášky č. 268/2009 Sb. stanovi pro předsazené části stavby a lodžie nasledujici požadavky: balkony, lodžie a francouzska okna vedouci do volneho prostoru musi byt opatřeny zabradlim nebo jinou mechanicky odolnou a stabilni ochrannou konstrukci. zdroj: http://www.dashofer.cz/download/ukazky/BBS2_08_06_01_00.pdf?wa=WWW12IX |
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Bohužel jde vždy a to je hlavní o názor úředníka.
Už jsem musel dělat i zábradlí u vstupní rampy s převýšením 2 - 10 cm. |
|
![]() |