CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion, 3ds Max, Vault a s dalšími CAD/BIM/PDM aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na emea.support.arkance.world
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoDveře se neprokousnou přes zateplení

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
mnementh Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 25.led.2007
Lokalita: ČR (JČ)
Používám:
Autodesk AEC 2020
Stav: Offline
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dveře se neprokousnou přes zateplení
    Zasláno: 09.čer.2016 v 13:42
Ahoj všem :)
Revit - dvě stěny samostatné - ŽB a izolace, spojené příkazem Spoj...dveře vložené do ŽB se neprokreslí až do izolantu. Nevíte proč? 
Děkuji Vám

Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2101/2016-06-09_134125.jpg


Zpět nahoru
PepaR Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Používám:
CAD/BIM
Stav: Offline
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2016 v 15:19
Pravděpodobně bude problém v rodině dveří a špatně definovaném vybrání/otvoru.
Zpět nahoru
Lukáš Tunka Zobrazit panel
ARKANCE support
ARKANCE support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 02.čvc.2015
Lokalita: ČR (JM)
Používám:
Revit + Dynamo
Stav: Offline
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2016 v 16:46
Problém vězí pravděpodobně v tom, že v rodině dveří byl otvor do hostitelské stěny vytvořen pomocí vybrání a ne pomocí nástroje otvor. Vybrání je pravděpodobně zavazbeno k hraně hostitelské stěny a dál nezasahuje, proto přilehlou stěnu (izolaci) neprořeže. Řešení je odvazbit vybrání a přetáhnout ho dál od vnější hrany hostitelské stěny, případně vytvořit pro tuto schopnost délkový parametr anebo vybrání smazat a místo něj vytvořit otvor do stěny pomocí nástroje OTVOR.

-LT-
Zpět nahoru
mnementh Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 25.led.2007
Lokalita: ČR (JČ)
Používám:
Autodesk AEC 2020
Stav: Offline
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2016 v 07:17
Děkuji Vám oběma :)
Jen tak pro jistotu překontrolujte šablonu CAD studia, jedná se o dveře CS_jednokridle_jednoduche_OCZ, které jsou součástí této šablony.
Přeji klidný den
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 8143:Revit chyba: Čára je příliš krátká
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 10851:iLogic - jak ve výkresu zpracovat materiál a cestu součásti?
Tip 9476:Ukládání DWG kopie IDW výkresu pojmenované podle revize.
Tip 9341:Použití iLogic na rozklad jména IPT souboru a naplnění iVlastností.


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.