Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.000 registrovaných u nás, celkem 1.107.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
Diskuzní fórum, poradna
?CAD diskuze, rady, výměna zkušeností
Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion, 3ds Max, Vault a s dalšími CAD/BIM/PDM aplikacemi.
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.arkance-systems.cz
|
Odpovědět
|
archiv |
| Autor | |
Vladimír Michl
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Moderátor
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22041 |
Téma: Měřítko čar v rozvrženíZasláno: 03.lis.2009 v 09:01 |
|
Například vždycky, když rozvržení používáte na to, k čemu má hlavně sloužit, tedy k poskládání výkresových pohledů v požadovaném měřítku.
|
|
![]() |
|
PepaR
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6218 |
Zasláno: 03.lis.2009 v 06:34 |
|
Divil byste se, ale někdy je to potřeba.
|
|
![]() |
|
chrochnik
Nováček
Přihlášen: 02.lis.2009 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2010, AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 03.lis.2009 v 05:53 |
|
Díky, nastavení PSLTSCALE na hodnotu 0 zabralo, nechápu proč se to vůbec implicitně nastavuje na PSLTSCALE 1 a přidělává zbytečné problémy.
|
|
![]() |
|
koutnak
TOP uživatel
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 02.lis.2009 v 13:18 |
|
Ve správci typu čáry nesmí být zatrženo "Použít měřítko výkresového prostoru" (úplně dole).
|
|
|
Radim Koutňák
|
|
![]() |
|
Machacek
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
TOP uživatel
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 02.lis.2009 v 07:46 |
|
Měřítko čar ve výkresovém prostoru ovlivňuje proměnná PSLTSCALE (viz tip 419)
vypínat hladiny lze prostřednictvím nastavení zobrazení hladiny pro každý výřez přes správce hladin ...
|
|
|
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
|
![]() |
|
chrochnik
Nováček
Přihlášen: 02.lis.2009 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2010, AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 02.lis.2009 v 07:39 |
|
Dobrý den, chtěl bych poprvé v životě použít rozvržení (zatím jsem vše plichtil v modelovém prostoru). Když si ale v rozvržení zadám výřez, tak se mi podělá měřítko čar. Například čáry, které jsou v modelovém prostoru čerchované, jsou v rozvržení jakoby plné a změna měřítka čáry v modelovém prosotoru to neovlivní. Jak teda spravím měřítko čar v rozvržení? Zobrazuje se mi to stejně v AutoCADu 2002 i 2010 , takže chyba bude asi na mé strně. Ještě mně napadá druhý dotaz, jde pro jednotlivé rozvržení zapínat/vypínat různé hladiny? Předem díky. |
|
![]() |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět
|
|
| Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |