![]() Zasláno: 01.dub.2014 v 11:31 |
Jakým způsobem (normově správně) zakreslit v půdorysu příčku, která nedosahuju až do stropu nebo k pohledu a končí cca 30c-50cm pod?
|
|
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/ |
|
![]() |
|
mnementh ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 360 |
![]() |
řešime to tlustou řezovou čarou a popisem
|
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Řešení je ve hvězdách.
Někdy se kresli slabě, bez šraf, s odkazem na výšku - tak by to asi mělo být. Někdy i silně, šrafovaně s odkazem výšky. |
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Ona si to totiž i sama norma odporuje (přiložena je dotčená část).
Do dneška nechápu proč mam tu nejméně podstatnou část kreslit silně - OBKLADY. Největší zhovadilost. |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6204 |
![]() |
Pokud se bavíme o poměru tlouštěk čar velmi tlustá, tlustá, tak příčku nedosahující po strop kreslím tlustě s tím, že na ni odkáži půdorysnou kótou výšky v rámečku.
Obklad se kreslí tak proto, neb při harmonizaci zakreslovací normy se řeklo, že všechny speciální povrchové úpravy by měly být velmi tlustě čerchovanou čarou. U klasických obkladů je to velmi nepraktické a ta velmi tlustá znesnadňuje čitelnost výkresu. Osobně jsem toho názoru, že zakreslovací norma by měla projít revizí a bylo by milé, kdyby reflektovala aktuální vývoj, postup projektování ve stavebnictví (BIM, koordinace). V dnešní době mi totiž mnohdy přijde strašně pracné ohýbat BIM model kvůli zakreslování, když při koordinaci samotné mi ten samý model přinese 2x více užitku než správné zakreslená čára.
|
|
![]() |