Dobrý den,
jakým způsobem filtrujete nosné konstrukce od těch nenosných? Například pro výkresy tvarů atak. stěny, sloupy, podlahy obsahují v revitu už defaultně zatrhávátko "Konstrukce" (parametr ano/ne). Tenhle parametr, ale není uveden v tabulce parametry projektu. A ani podle něj nelze udělat filtr. Takže filtruji tak, že buď si přidám ke všem souvisejícím kategoriím svůj vlastní parametr "konstrukce!" a podle toho již mohu filtrovat. Nebo filtruji podle textu například v popisu nebo označení prvku. Lze pro tuto filtraci přímo použít defaultní parametr "Konstrukce"? Děkuji za odpovědi
|
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3946 |
![]() |
To jsou vše důvody pro to, že v modelech je nosná "stěna" samostatná konstrukce, na kterou jsou "nalepené" vnější a vnitřní vrstvy. Sice to je drobná komplikace pro kreslení, ale zas přináší mnoho výhod.
|
|
![]() |
|
Martin_123 ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 04.bře.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
![]() |
S tím já plně souhlasím. Nosné prvky namodelovat samostatně. Samostatná nosná stěna, samostatná nosná podlaha. A zbylé vrstvy pod a nad jsou namodelovány zvlášť.
Pak stejně ale musím pokud si chci zobrazit jen nosné prvky, ty nenosné z pohledu odfiltrovat. Protože mám jako stěnu namodelovanou železobetonovou stěnu, tak i například zateplovací systém hned vedle. A nevím, zda k tomu můžu použít to defaultní zaškrtávátko "konstrukce"
|
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3946 |
![]() |
Zkuste použít disciplínu Structural /Konstrukční pro daný pohled, ten by neměl zobrazovat nenosné prvky.
|
|
![]() |
|
sonicer ![]() Zasloužilý člen ![]() ![]() Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
![]() |
Stejně když modelujete omítku i s betonem tak to jako podklad pro statika není skoro použitelné.
|
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
![]() |
|
Martin_123 ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 04.bře.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
![]() |
Jestli myslíte disciplínu jako pohled - konstrukční půdorys, tak tam to nehraje žádnou roli, jestli je zaškrtnuto poličko konstrukce nebo není.
|
|
![]() |
|
Martin_123 ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 04.bře.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
![]() |
Tak jsem to více prozkoumal a je to zvláštní, někdy to funguje, že opravdu v pohledu konstrukční půdorys se zobrazí jenom prvky, který mají zaškrtnuto konstrukce, ale taky se tam zobrazí ty co to nemají zaškrtnuté, jsem z toho lehce zmaten. Zapínáním a vypínáním políčka konstrukce opravdu z konstrukčního půdorysu mizí a objevuje se entita, ale na některých to pak zas nefunguje.
|
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3946 |
![]() |
Ještě to můžete zkusit jinak, použít parametr Structural Usage, ten je pro Nenosne konstrukce defaultne na Not bearing, kdežto konstrukční prvky mají tento parametr nastaveny na jinou hodnotu. Podle tohoto můžete i filtrovat. Snad se nepletu...
|
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Dobrý den,
určitě jak píší kolegové, pro tyto účely oddělujte nosnou a nenosnou část. Filtrovat ji potom můžete např i skrze vlastní parametr (pokud by 100% nefungoval parametr Konstrukční využití) a filtr pohledu. Doporučuji pro přečtení knihu Revit ve stavební praxi od Lukáše Cimaly, kde je toto téma v kapitole 6.2 probíráno a níže cituji vybranou část:
|
|
![]() |
|
sonicer ![]() Zasloužilý člen ![]() ![]() Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
![]() |
Ještě lze stěny rozložit na součásti. Beton / omítka/ izolace Bohužel to moc dokonale nefunguje v místech spojení stěn.
|
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
No jo, ale to rozložení má smysl, až když vím, že se mi nebude nic měnit.
A ruku na srdce, věci ve stavařině se mění i den před odevzdáním projektu. Upravil PepaR - 12.říj.2018 v 10:29 |
|
![]() |
|
Žufi ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
![]() |
používáme samostatné konstrukce. Jedna pro nosnou část, a pak extra zateplovák nebo nášlapy podlahy. Filtrujeme přes pracovní sady a funguje to parádně.
|
|
![]() |
|
sonicer ![]() Zasloužilý člen ![]() ![]() Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
![]() |
Modelujete tedy železobeton a zdivo vzlášť a omítky též vzlášť? Jak to řešíte při posunu příčky a dveří apod? |
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
![]() |
|
Žufi ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
![]() |
ano, zvlášť železobeton v pracovní sadě "statika", a zvlášť zateplovák v pracovní sadě "stavba". Omítku
nemodeluji, ta tenká vrstva dělá v zobrazení hrozné věci, a v měřítku 1:50 se stejně nezobrazí. zateplovák je zavazbený k betonu, takže se posune s ním, a když je připojená geometrie beton/zateplovák, tak si dveře vyříznou prostor i při jejich posunu.
|
|
![]() |
|
sonicer ![]() Zasloužilý člen ![]() ![]() Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
![]() |
Ale výsledkem je, že nemůžete vykázat omítky a šířky místností jsou špatně a též plochy místností. |
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
![]() |
|
Žufi ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
![]() |
Ano, omítky musím získat jinak (z plochy stěn), šířka stěny- kótuji skladebné rozměry, tloušťku omítky tedy rozpustím v tloušťce stěny.
|
|
![]() |
|
sonicer ![]() Zasloužilý člen ![]() ![]() Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
![]() |
No myslím, že to není správně. Pro DWG výkresy asi v pořádku. Ale nyní stěna má jiné tl. než má mít. Pro statika jako podklad je to špatně. Omítky počítat z ploch stěn uplně dobře nejde. Plocha stěny moc neodpovídá skutečnosti. A omítky jsou z obou stran. To už je spíše manuální počítání rychlejší .
|
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
![]() |
|
Žufi ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
![]() |
špatně jsem to napsal.
cihly jsou v pracovní sadě "stavba", takže je statik ani nevidí. železobeton neomítám, takže tloušťka žb je v pořádku. |
|
![]() |