Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.000 registrovaných u nás, celkem 1.105.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Diskuzní fórum, poradna
?CAD diskuze, rady, výměna zkušeností
Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion, 3ds Max, Vault a s dalšími CAD/BIM/PDM aplikacemi.
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.arkance-systems.cz
Spojení stěna vs. podhled |
Odpovědět
|
archiv |
| Autor | |
honzic
Zasloužilý člen
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Spojení stěna vs. podhledZasláno: 13.kvě.2025 v 10:53 |
|
Dobrý den,
mám problém při spojení prvků stěna a podhled. Spoj u vnitřního koutu provede správně, spoj u vnějšího koutu je proveden špatně (viz přiložený obrázek). Jak to provést aby i spojení vnějšího rohu bylo provedeno korektně (stejně jako u vnitřního rohu)? Díky honzic Upravil honzic - 13.kvě.2025 v 10:59 |
|
![]() |
|
d.erhart
ARKANCE support
Arkance Systems Přihlášen: 04.čer.2019 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD, Inventor, Revit Stav: Offline Bodů: 17 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 13.kvě.2025 v 23:57 |
|
Dobrý den,
Dle obrázku předpokládám, že se jedná o vícevrstvý podhled s dvěmi funkčními vrstvami a stejně tak i stěnu se sendvičovou skladbou se stejně definovanými funkčními vrstvami. Spoj obou konstrukcí můžete provést nástrojem Připojit stěnu v horní/dolní části nebo pomocí spoje geometrie. Aby bylo možné spojovat geometrii nástrojem Připojit geometrii, musí být obě konstrukce v dotyku. U systémového připojování stěn nástrojem Připojit stěnu v horní/dolní části je zde trochu nesnáz s funkčními vrstvami ve stěně a podhledu, jelikož se k podhledu připojujete pokaždé z jiné strany. Pokud by to mělo fungovat, pak by bylo potřeba mít každou ze stěn, které se připojují z každé strany podhledu také s odlišnou skladbou. To ale samozřejmě nechceme. Proto je lepší dotáhnout stěnu k podhledu a její konec zarovnat pouze k jedné z funkčních vrstev (a ne na celou skladbu) a poté provést spojení geometrie (záleží i na tom, na co kliknete jako první a na co jako druhé). Pokud se spoj i tak neprovede korektně, je v tomto případě možné provést korekci spoje pomocí nástroje Přepnout pořadí spojů (Na kartě Upravit > Panel Geometrie > Spoj > Přepnout pořadí spojů). Popsaný postup jsem se snažil vysvětlit na videu pod tímto odkazem: Daniel Erhart Arkance |
|
![]() |
|
honzic
Zasloužilý člen
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 14.kvě.2025 v 07:15 |
|
Uvedený postup spojování funguje. Díky moc.
|
|
![]() |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět
|
|
| Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.




Možnosti tématu
Možnosti příspěvku
Poděkování