Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN).
Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
Diskuzní fórum, poradna
?CAD diskuze, rady, výměna zkušeností
Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion, 3ds Max, Vault a s dalšími CAD/BIM/PDM aplikacemi.
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.arkance-systems.cz
|
Odpovědět
|
archiv |
| Autor | |
PepaR
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6218 |
Téma: Základové pasy – Chybné zobrazení x přiřazení?Zasláno: 15.bře.2014 v 12:35 |
|
Dobrý den,
v projektu studenta jsem narazil na zvláštní chování základů, kdy nelze přiřadit stěně základový pas. Resp. po vybrání stěny se pas nezobrazí. Zajímavé je, pokud tutéž stěnu „OBVODOVA_SUTEREN“ zduplikuji (neprovedu žádnou změnu ve vlastnostech stěny) a změním typ stěny na zduplikovaný pokusím se o opětovné přiřazení základového pasu, tak je vše již v pořádku. Nevíte, kde by mohla být příčina? Chybka programu? Pokud ano, tak je zvláštní, že obdobně se to chová v Revitu 2013 i 2014. Odkaz na soubor projektu: http://goo.gl/gKHoFn Předem děkuji za případné rady
|
|
![]() |
|
IvanaV
TOP uživatel
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 15.bře.2014 v 15:28 |
|
Přijde mi, že je to o zavazbení prvků v modelu. V půdorysu nějaké vazby jsou. Jakmile se zeď připojí nahoře, základ se objeví nebo lze přidat. U obou těch kratších stěn v suterénu pomůže Attach nebo Dettach. |
|
![]() |
|
statecny
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 15.bře.2014 v 22:46 |
|
Vypadá to na chybku programu. Geometrie podlahy v suterénu je spojena se stěnami a při vložení pasu se tento vkládá s nulovou délkou - proto není zobrazen. Pomůže odpojení geometrie, vložení pasu a opětovné připojení geometrie. |
|
|
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
|
![]() |
|
PepaR
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6218 |
Zasláno: 15.bře.2014 v 23:30 |
|
Děkuji Vám za rady.
|
|
![]() |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět
|
|
| Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.