Téma: Zova souradnice, presnostZasláno: 11.bře.2005 v 00:37 |
|
Problem: ve vykrese se nejak (nevim jak - spis asi dotaz do fora obecneho cadu) nekomu povedlo, ze nejaka entita mela Z = 0.000000023 - pak zacal kreslit zdi. Ty se mu samozrejme nezaobluji. Castecne reseni: pres qselect vybrat zdi a dat jim elevation 0 Otazky: 1. Proc nestaci rovnou dat 0, proc se musi nejprve dat elevation treba 1000 a az odtamtud jde zadat 0....? 3. Proc tato "pomoc" nezabere u vsech zdi 4. Jak ma uzivatel prijit na to, ze problem je v tomhle, kdyz ma (logicky) zapnute zobrazovani jen dvou desetinnych mist? 5. Da se nejak zakazat kresleni zdi v jine elevation, nez 0? 6. Da se ADTcku nekde porucit, s jakou presnosti ma pracovat? Podobnych problemu je vic - treba kdyz maji mit dve zdi odlišne tloustky jednu hranu spolecnou a jedna se omylem nakresli o 0,2 mm posunuta, bude to hazet chybu, nezaoblovat.... 7. Da se nejak vynutit, aby se spolu dve zdi "chytly"? |
|
|
Rostislav Říha
|
|
![]() |
|
Vladimír Michl
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Moderátor
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22059 |
Zasláno: 11.bře.2005 v 09:50 |
|
Těch příčin změněného Z může být celá řada (UCS, uchopení na chybně definovaný blok, přetažení z jiného výkresu, nepřesný 3D posun nebo otočení, atd.). Změna vlastnosti na 0.00 nebo přesun tam a zpět o 1E99 by měly pomoci vždy.
Nepřesnosti a omyly v kreslení se vždy těžko odhalují - proto je vždy důležité používat snap, osnap a další konstrukční pomůcky. AutoCAD pracuje vždy v plné přesnosti, omezit se dá jen zobrazovaná přesnost. Pokud chcete zdi vždy v elev=0, přidejte si _ELEV 0 0 do příkazu zdi v menu nebo v paletě. |
|
![]() |
|
Rostislav Říha
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
TOP uživatel
Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1620 |
Zasláno: 29.dub.2005 v 14:36 |
|
Otázky:
|
|
|
Rostislav Říha
|
|
![]() |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět
|
|
| Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |